quote:以下是引用kdrjl在2013-11-14 20:57:06的发言:
我的习惯,凡是采用变频器的传动控制系统,我接触器的线圈电压一律选AC380V的。为什么?因为,我不想把三相电源的N线引入柜内,也就是说,不想引入零线构成AC220V的电源。为的是系统抗干扰。而且可以节省控制电源AC220V的隔离变压器容量。让AC380.AC220的隔离变容量小一点,仅供给必须的AC20V电源隔离供电。
呵呵,K侠有点偷懒,严格来说这属于控制电源范畴,现在一般的控制电源基本就是36VAC,110-220VAC,或24VDC,常规系统把380VAC引入控制电源反而问题多多。隔离变压器该用的时候还得用。