发布于 2013-11-17 16:22:26
4楼
嘻嘻,z版见笑了。我的系统没有N线,电源进线的输入电抗器是必须的;另外还要有磁环或无线电干扰滤波器(有电网回馈单元时)之类的滤波器。主要是不影响周边的其他电子设备。另外,在变频器系统里,接触器一般都是作为电源开关使用,没有频繁动作操作,就是上电动作关闭电源动作。他就是代替门联锁的空开,或者是一拖多的电机转换(全部都是离线操作)。因此接触器选择AC380线包,不会对电网形成扰动噪声。
如果是频繁带电操作的开关,我一般使用固态继电器,用过零触发通断,也是无扰动操作的。对于电感负载,需要加阻容吸收。
我是你的朋友