回复:求助,在线等 331--7kf02-0AB0一个通道组总是最大值

蓝天白云1

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2009-07-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-17 17:19:24

2楼

多谢kinkin,各个通道的信号都正常,接入模块电流在4.6ma左右,所以,我就排除了仪表故障,今天继续去处理,先是按照西门子模块使用说明进行了配线,将10-11短接接入M,四线制接入通道组监测正常,结果别的通道全部超限,多次尝试,将未用通道短接,第四个通道组的-端与M端短接,故障解除。经此一遇,收益良多。再次感谢kinkin!