问题1:
"P#I 80.0"是个指针,也就是说它只是一个起始地址,换句话说所有MCP2的输入信号都是从这个地址开始的,因此,PLC会去读取I 80.0开始的整个I地址范围,例如:假设在硬件组态中给MCP2分配的输入地址范围是80~84,那么PLC会依次扫描I80.0~I84.7状态,还是那句话,FB1里面写了,并不表示一定接了输入硬件;
问题2:
从硬件组态中可以看出,二个站点用MPI接口连接了,见下图:

从图中可以看出
1. 地址中没有6、7,怀疑是不是硬件组态中丢失了MCP这部分呢?
2. DP的地址与MPI相同?没有任何连接?