quote:以下是引用zcomin在2013-11-18 01:19:39的发言:quote:以下是引用rjjeer在2013-11-17 15:01:44的发言:quote:以下是引用zcomin在2013-11-15 22:10:02的发言:
P210参数解释 180-480 ,刚才在Starter上可以设置
请问下 Zcoming 侠,把直流母线设置成100V具体是怎么操作的呢,组态中给添加ALM整流模块了吗?整流模块的三相输入给的是多少伏呢?组态完后实际通电试运行了没有呢?谢谢,希望您是否能详细描述下
对于书本型电机模块先设置 P212.0=1 然后就可以设置P210=100
感觉Z侠的回复还是有点问题啊,刚才找了下参数列表,里面没有P212这个参数啊,也在组态软件的参数列表下看了一下,也是没有该参数,请问您是在哪种组态模式下修改的这个参数呢,是伺服呢还是矢量,或者是您在这里写错了?期待回复,谢谢!