回复:S120变频器不能对国产永磁同步电动机进行无速度传感器矢量控制吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-18 11:01:32

60楼

你的CU版本太低了。这些都是 V4.5以上的。
我试了,最低可设置是1V。
我细看了一下,大概是这样的:
功率模块要使用DC直流母线的。尽管电机工作电压低,只要能确保耐压足够,也是可以控制住输出电压的(MM440 独立电压控制实践就已经确认过输出电压的准确。87Hz模式也证明过。)。CU要求版本至少4.5(现在CU320-2 的;V2.25的缺少参数)。如果使用510V母线电压;实际上也有好处;因为永磁电机也会产生高压,对DC母线可能造成2倍以上的电压(如果没有对策时)。DC母线是可以由各种能源(包括电池)提供(这在S120发电手册中清除的表述了)。它可以自动控制在发电和驱动中间自行转换。
如果要使用电网馈电,则是电池母线+ALM+VSM+变压器。就是构成“不利用旋转机械的发电”模式。DC母线电压就按照实际的。ALM在这里做逆变器,接变压器(该变压器发点状态时做升压变压器),VSM做电网同步(相序甄别)。
对于楼主的系统实际上需要一种F1的克斯(Kers)装置。呵呵。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?