发布于 2013-11-19 12:41:32
32楼
1.变量更新时间=采集时间+传输时间+处理时间
2.变量地址要是PLC里实实在在存在的地址,不然会报错,现象为:屏幕上的变量变化卡顿,迟滞,甚至是连接断开,经常又自动恢复,。so,这个看上去的效果就是变量很久才更新了一次。
3.wincc变量的读取和写入不是所有都可以对位or字节操作的,很多通道(驱动)是不支持的,他们实际上实在先读取一个字甚至是多字然后再进行操作其中的某一位。so,变量最好是建立在连续的一大片区域上,这样,变量的采集相对区域集中,采集时间更短。
4.很多人觉得画面上面动作偏慢,感觉是变量采样的原因。其实变量有那么快了,但是画面刷新还是默认的2s所以偏慢。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848