quote:以下是引用万泉河在2013-11-14 17:12:51的发言:
说到周期,首先也是多年来迷糊的地方。
在WINCC的通道属性中,有个周期管理的选项:




而也有帮助提示:




可以看到整个翻译都是乱的,整个就是不知所云。
说明恐怕德国人自己都没搞明白这几个选项具体啥意思。

有高人先给说明白了先。
前几年四书五经在的时候曾经说过一会,但还是没懂。

我曾经接到电话有人问我怎么搞,是勾上还是不勾。我给的答复是你都试试,哪样能通讯用哪样。


主要是周期管理这里有点模糊是吧?
周期管理
通过PLC:是指当你切换一个画面的时候变量管理器发送PLC一个周期性的采集数据的需求,PLC收到这个请求后,周期性的返回给WinCC变量值。直到换成另一个画面的时候,再如此这般进行。如果你不勾选这个,HMI会不停的请求数据,PLC会不停的应答。比较浪费资源啊,所以默认是勾选了这个的。
更改驱动的传输:是指你再这种PLC得到请求后,周期性的返回数据的时候,再进行的一种优化,是有变化才传送给WinCC,没有变化就不传送,让WinCC使用上一个周期的值。也是一种节约资源的措施。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848