回复:绝对值编码器重新上电后位置没有保持,是为什么?

儒雅的小金人

  • 帖子

    610
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-19 15:07:22

2楼

记得以前做过测试,用MCC是可以保持零点的。步骤如下:
1.在Axis--Homing中配置,跟你的一样
2.写好程序并下载,然后Copy RAM to ROM
3.在MCC中执行一次Home Axis,HomingType:Absolute encoder adjustment
此时轴处于“已回零Homed”的状态

此时,断电再上电,位置值是保持的。

Copy RAM to ROM保存的程序,与回零无关。