回复:MM440变频器电动和发电状态的电流

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36710
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-20 07:32:33

3楼

如果电机的旋转方向没有变,仅仅是电流方向变化了,那你的说法是正确的,而如果旋转方向变了,就不能这么说了。这正是电机四象限的工作原理!

我建议你,如果要想知道电机的状态是电动还是发电,不要用电流参数来判断,而是用功率参数来判断。MM440的r0032,读这个值的极性,就知道是什么状态了。为正是电动,为负是发电。而且这个值的极性与电机旋转方向无关。只与电动发电状态有关。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭