回复:IM151-7与s7300通讯

晨子云阳

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-20 12:00:27

2楼

您看我这样描述: 我手头上有 :1)USB适配器PC Adapter编程电缆(6ES7 972-0CB20-0XA0), 2)一条网线与300连接, 3)一条DP线接300与ET200S, 4)一台300(315F-2PN/DP), 5)一台ET200S IM151-7 CPU(一个DP/MPI口), 6)笔记本电脑。 使用博途V11软件。起初我用USB编程电缆与ET200S连接一直都连不上,后来我用网线与300连接,在上300里组态建立MPI网络与ET200连接,然后我将编程电缆也插到MPI网络上,并且将DP线那头接ET200S的终端电阻开启,这样我在软件上就可以访问ET200S了。现在的问题是我想实现300与ET200S的通讯,一旦我将300的DP/MPI口设置为DP口,我就访问不了ET200S,这样想对ET200S进行DP通讯设置(只有先将ET200的MPI/DP口设置为DP网络时才能设置DP通讯的传输区)和编程就无法下载了。
谢谢您的耐心解答。谢谢!