S120 BLM整流单元跳停

5332

23

2013-11-20 19:30:22

在一周内,S120 两分部整流一分部为12脉波、一分部为6脉波同一时间出现跳停现象,故障代码F30003,已出现两次跳停。查12脉波整流参数r945为(8)30003 (16)(24)(32)(40)30027 r949为(16)(24)(32)(40)654334 查6脉波整流参数r945为(8)(16)(24)(32)30003 (40)(41)(48)1910 r949无显示信息。跳停时整流电压一个为554V,一个为553V。P0210设置400V。两分部整流为纸机湿部及干燥部整流,在正常运行的情况下为何两部份整流同时跳停,查直流输出电压曲线没有太大波动,查供电系统及车间其他设备包括西门子G130变频器也没出现异常现象,复位开机正常。请问两分部整流同时跳停原因是什么?r945及r949怎么解释?本人是新手望能得到各位的指教。谢谢!