是这样的,im151-7CPU的MPI/DP口没有电源供给,因此直接连接其通讯口编程,只能使用CP5512/CP5621/CP5711,PC适配器因为需要从编程口取电,故无法直接与IM151-7CPU通讯。
这就是你直接连IM151-7CPU的MPI口也无法通讯,但用S7-300PU的MPI口组网后,把PC适配器插在300的MPI口上却可以访问IM151-7CPU的原因。
同理,你要设置DP网络,你的PC适配器也必须插在S7-300CPU的DP口一侧,但最高波特率只能是1.5bps。
其实,利用系统的路由功能,从300的MPI口访问到DP总线上的IM151-7CPU 还是很方便的,这也是系统默认的设置。