回复:应用探讨——HMI中的数据真的是按照你设定的采样周期在更新吗?

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-21 00:18:10

43楼

我是这样理解的:
GetTagXXXWait/SetTagXXXWait
1.同步调用:直接去PLC里面操作数据。
2.过程是wincc动作——PLC
GetTagXXX/SetTagXXX
1.异步调用:直接去PLC里面操作数据。
2.过程是wincc动作——WinCC Tag Image——PLC

两者之间的区别是前者调用后等结果返回,再干其它的。后者则不顾结果。前者不需要在wincc映像区中注册。GetTagXXX/SetTagXXX如果选择了系统参数中的周期管理 通过PLC,PLC还会周期性的发数据给wincc。
如果是给Picture中Tag Prefix复制,是一个窗口的调用前的赋值,最好应该是用GetTagXXXWait/SetTagXXXWait。
其实全局脚本中最好就是用Wait,触发一次执行一次。注意触发的频率不要太快,至少间隔时间应该比脚本执行的时间大。