回复:请问在414-4h下组态的ET200M,必须用有源总线模版吗?

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-21 00:37:02

2楼

1、CPU414-4H是一块带冗余功能的模块,目前这款CPU模块既能在PCS7系统中组态使用,也可在最新版本的STEP7 V5.5+SP2以上版本组态使用。
2、如果用户不使用PCS7系统,而仅作为一款高端高可靠性的PLC系统使用,那么I/O模块类型就可以自由选择搭配。
3、反之,PCS7作为SIEMENS的DCS系统,则对I/O模块有严格的使用功能限制,因此ET200M必需用有源总线结构配置。
4、另外,关于ET200M基本型和高性能,具体是指哪方面?我所知道高性能的I/O模块带断线、短路、超限诊断及信号模组类型组态功能,这些功能也是使用PCS7系统的必备要求!