发布于 2013-11-21 08:30:21
1楼
1、数据库的选择:可以在SQL Server中自建一个数据库,或使用已有的数据库,如Northwind等,将你的大数据表就建在该数据库下。
2、读写操作的选择:既然不使用WinCC的归档系统,那么肯定需要用脚本来读写数据,具体的脚本代码,这里就不再描述了。针对这个项目(250ms读取一次)的高频率,如果将读取代码放在画面里,肯定影响画面的反应速度。还好,WinCC为我们提供了全局动作,该动作下的程序运行在独立的线程中,也就是说,不影响画面、归档等。
3、关于可靠性:(1) 将你的数据表与WinCC相关数据库分开放,不会影响WinCC的正常运行;(2)确保你的读写数据库的代码正确性,特别是要做好错误捕捉与处理。
最后,祝你成功!再来分享。