quote:以下是引用翼飞凌在2013-11-20 20:16:36的发言:
动作时间相同,那间隔时间呢?既然时间相同,为什么还要有T1 T2 T3 Tn?


多谢解答!~~
动作时间相同,电磁阀是依次动作,所以间隔时间可以理解为动作时间;
设置T1、T2、T3....Tn,是十个电磁阀每个循环周期,动作总个数不一定为10,就是十个电磁阀不一定都动作,若第十个电磁阀不动作,可调节T10=0。