回复:S120 BLM整流单元跳停

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-21 10:59:39

1楼

只有一个原因,那就是电网电压波动。
你的跳停时整流电压一个为554V,一个为553V,应该是没有问题的。但不知你是从那里看的,如果是从曲线上查看的,你的曲线扫描时间是否设置太长,如果设为几秒,肯定是查不到的,如果设为几十毫秒是没有问题的。
还有一种情况,就是电源板问题,但两路整流单元同时出现情况就太小了。