如果没有模拟量的话,建议用一个CPU226一个CPU224两个PLC。
在CPU224中任何程序都不需要写,只需设置PPI从站地址和波特率(在系统块中)就可以了。
在CPU226的一个口与CPU224做PPI通讯,读取和设置CPU224的输入输出点。
CPU226的另一个口跟触摸屏通讯,这样就仅对CPU226和触摸屏编程就可以了。
很简单的,可以试一下