quote:以下是引用梦天空在2013-11-21 10:59:39的发言:
只有一个原因,那就是电网电压波动。
你的跳停时整流电压一个为554V,一个为553V,应该是没有问题的。但不知你是从那里看的,如果是从曲线上查看的,你的曲线扫描时间是否设置太长,如果设为几秒,肯定是查不到的,如果设为几十毫秒是没有问题的。
还有一种情况,就是电源板问题,但两路整流单元同时出现情况就太小了。

谢谢你的分析,我们也怀疑电网电压波动引起跳停,因为网压部、干燥部整流是由两台变压器带的,同一时间出现故障的机率很小;两次跳停都是一样,因此怀疑是供电系统出现问题,只有在同一的情况下才能出现同一时间。但电网电压波动会造成其他电气设备的异常反应,其他设备包括西门子变频器也没有出现异常。在整流输出曲线图上没有出现电压有较大的波动 。