发布于 2013-11-21 19:09:58
6楼
你不要直接这么比较,先调试好输入信号,然后再去规格化输出信号,一步一步的来:
监控参数r0754,当DCS输入4mA时,显示值应为零,如果不是,通过设置参数P0758,使其r0754为零;当DCS输入20mA时,r0754=100%。如果不是,通过设置P0760,使r0754=100%。
然后,设置参数P2000=100%时的频率值。比如,50Hz是最高转速,就将P2000=50。这样,当DCS输出12mA时,变频器的模拟量输出就应该是12mA,电机的运行实际频率也是12mA对应的运行频率。应该是30Hz。
我是你的朋友