回复:求助(解释该程序段,特别是W#16#1002的含义)

xibeiqingjie

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-21 22:46:33

18楼

终于看懂了这段程序的含义,原来是计算一个ANY型指针tmp_db_zeiger_read。
CALL "DPRD_DAT" //SFC14
LADDR :=#tmp_e_adr //从硬件组态来的从站起始地址320
RET_VAL:=#tmp_ret_val //返回值
RECORD :=#tmp_db_zeiger_read //any型数据区
这些都好理解,但是从从站读出来的数据,都放到any数据区去。但是我的程序好像是自动保存到数据块DB152内,这个是如何实现的。我的程序中没有再使用SFC20功能块。
所以理解不了这个,还望帮忙点拨一下,多谢多谢。
LAR1 P##tmp_db_zeiger_read
L W#16#1002
T LW [AR1,P#0.0]
L #tmp_bytes_read
T LW [AR1,P#2.0]
L #tmp_db_nr
T LW [AR1,P#4.0]
L #tmp_anf_read
SLD 3
L P#DBX 0.0
+D
T LD [AR1,P#6.0]
开始学习了,一定要学到位!