回复:求助:STARTER调试DCM,如何使用X179端子调试

小六子

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-10-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-22 09:34:41

2楼

6RA80的CUD分为标准型和高级型,一般标配都是标准型的,默认的连接方式为Profibus和ppi,以太网连接需要另选板子。用ppi连的时候,只需要在STARTER里面设置PG/PC接口为Serial cable (PPI),连接时选择S7ONLINE的方式。
STARTER软件最好是V4.3的,我之前用装置内带的光盘装的STARTER V4.1,连不上。现在的80版本是1.3的,而V4.1只能设置1.1的装置版本。