回复:S120 BLM整流单元跳停

914866896

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-22 20:03:07

4楼

quote:以下是引用梦天空在2013-11-22 09:02:49的发言:
扫描时间是多少?电压波动的范围是多少?

谢谢你的关注。扫描时间是500ms为最小值了,不能调小了;跳停时的电压波动在2.5v左右,电压曲线平稳。怀疑是供电系统出现问题,但没有什么能够证明这一点;电网的谐波干扰还是什么呢?纠结中.....
请教:能否将整流参数P0210设备负载电压调到380V。望能得到各位指点。