发布于 2013-11-23 09:18:30
1楼
A0501报警是指启动电流过大。
最有可能的情况是电机机械阻力太大(启动静摩擦力,或卡阻、反转)。
因为MM430默认的模式:P1300=1 V/F FCC是全励磁,输出一定转矩应该没有问题。
有以下几个参数可以调整:
P1310 连续电压提升,默认50%。
P1311 加速时电压提升,默认0%。
P1312 启动时电压提升,默认0%,如果转起来没问题,只是启动阻力大,为克服静摩擦力,就提高此参数。
总之,3个参数之和不超过100%,就行。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?