发布于 2013-11-23 15:42:50
2楼
第一,对变频器和电机做一下快速调试和P1910=1(合闸给电机通电才能完成)。
第二,观察r0027的监控值,启动过程它的电流显示值是多少?如果是达到了变频器的额定电流,说明启动时负载阻力太重了。变频器偏小;如果r0027的电流显示值没有超过变频器的额定电流,你还可以适当的放开电流限制,提高转矩提升等参数的设置。
总之,尽量发挥变频器的启动带载能力,另外如果起动不起来,是否可以提高给定频率,把给定提高到20Hz以上,启动会更容易一些。给定太低了,就是发不出力来。这种情况我也遇到过,把给定提高超过20Hz,电机就有劲了。
我是你的朋友