quote:以下是引用剑忠在2013-10-09 13:53:55的发言:
quote:以下是引用Frankie Li在2013-10-07 12:57:00的发言:
剑忠老师,
一直在一些论坛专题讨论中, 看到您精彩的解答和耐心的回复!小弟也是一名工控新人, 有个疑问, 查了很久, 也没找到答案. 看你有很多自定义功能块的经历, 借此, 想请教您一个问题:
在PCS7环境中, Siemens自带的功能块升级是没有问题的, 但是, 比如自己开发的一些CFC功能块, 如何从PCS7 V7.0 升级到PCS7 V7.1呢? 一直困惑这个问题... 希望您有时间帮小弟解答一些困惑! 非常感谢!
1、由于我的项目中没做过CFC自定义功能块,所有对CFC自定义功能块版本更新没有使用经验;
2、由于是使用CFC工具,所以CFC自定义功能块的版本更新,应该还包括CFC版本的更新问题。
3、通常只要有COPY了新版本的FC/FB或SFC/SFB系统块后,在新的CFC版本平台上在次编译(Compile)后,就可正常使用了。试试看吧!


谢谢剑忠老师的解答, 还是驱动块没有Update到最新版本导致的, 现在小弟领会了 多谢!