S120中如何控制增量码盘实际值清零

2461

9

2013-11-23 16:33:40

S120中如何控制增量码盘实际值清零:增量型编码器实际值可以用R482读出来,问题是怎么把这个实际值到达一个接近开关时清零呢。我需要这个接近开关控制清零,然后用码盘脉冲数算距离。
还是没有这个功能,只能用CFC调用DCC,连接R2521,然后依靠清零R2521呢。
其实我的应用就是把增量编码器的实际值读到PLC里,然后这个实际值可以清零。