回复:高速计数内部与外部的计数不一直

疆拓自动化

  • 帖子

    295
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2005-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-23 23:59:32

4楼

很奇怪,我把高速计数换成i0.1 用HC3 模式0 就好了

而且我试了0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 1.26个高速输入点,0.0 0.1 0.6 1.2都正常,但是只能接受30k以内的,超过了就监测不到了,i0.3 和 i0.4 就是监测到的多于输出的,难道通道坏了? 但是坏了为什么会多计数呢,不明白!

另: 我把输出调成100k的频率,那么i0.3 或者 i0.4监测到的又差不多了,在100048左右
输出调试98.5k的频率 监测到的在98580左右
再继续调低输出的频率,监测到的就升高了,调成90k的输出频率的时候,监测到的就超过110k了,晕死!!




===============================
经过不断的尝试,终于找到原因了,原来还是电源的问题,这下教训深刻啊!!

我高速输出用的PLC的电源,而高速计数的电源则是PLC本体输出的电源,偶尔发现这个可能有问题,全部改成同一侧的电源,再测试就好了,不过在100K的时候,还是会有几个脉冲的区别,有时候会100000,有时候会检测到99998个 ,不过这个已经不重要了,哎~~~~


还是不明白啊,为什么电源的问题对其他的高速计数通道没有影响,偏偏对特高速的i0.3 和 i0.4有影响呢