6楼

quote:以下是引用奔波工控人在2013-11-23 23:59:32的发言:
很奇怪,我把高速计数换成i0.1 用HC3 模式0 就好了
===============================
经过不断的尝试,终于找到原因了,原来还是电源的问题,这下教训深刻啊!!

我高速输出用的PLC的电源,而高速计数的电源则是PLC本体输出的电源,偶尔发现这个可能有问题,全部改成同一侧的电源,再测试就好了,不过在100K的时候,还是会有几个脉冲的区别,有时候会100000,有时候会检测到99998个 ,不过这个已经不重要了,哎~~~~
还是不明白啊,为什么电源的问题对其他的高速计数通道没有影响,偏偏对特高速的i0.3 和 i0.4有影响呢

感谢楼主分享,不算完美,起码已经解决了一大部分了