回复:定时器问题求教

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-24 13:33:43

14楼

quote:以下是引用奔波工控人在2013-11-24 13:20:09的发言:
放前面或者用别的点都可以 定时器异步刷新是啥意思啊
是不是当前扫描周期就算定时时间到也要到下个周期定时器(ex:T1)才会接通一次的意思

异步刷新就是指定时器的刷新不受循环扫描周期的影响,定时时间到可能出现在程序执行的任意一刻,对于PLC来说时序对程序的执行是很重要的,定时器定时时间到出现的位置不同对程序是有影响的,你那段代码不累加的原因就是,定时器定时时间到出现在定时器指令和累加指令之间的概率太小,几乎为零。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54775条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。