quote:以下是引用youhm在2013-11-24 13:33:43的发言:
quote:以下是引用奔波工控人在2013-11-24 13:20:09的发言:
放前面或者用别的点都可以 定时器异步刷新是啥意思啊
是不是当前扫描周期就算定时时间到也要到下个周期定时器(ex:T1)才会接通一次的意思

异步刷新就是指定时器的刷新不受循环扫描周期的影响,定时时间到可能出现在程序执行的任意一刻,对于PLC来说时序对程序的执行是很重要的,定时器定时时间到出现的位置不同对程序是有影响的,你那段代码不累加的原因就是,定时器定时时间到出现在定时器指令和累加指令之间的概率太小,几乎为零。

==============================
明白了,还真不知道,谢谢你
常年奔波,是为的以后不奔波...............