回复:变频器到电机电缆长度问题

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-24 18:12:36

6楼

通常, 项目传动选型的时候, 我们对于电机电缆的长度把握的原则:
带屏蔽的电机电缆长度超过50米, 考虑配置输出电抗器; 无屏蔽的电机电缆长度超过100米, 考虑配置输出电抗器. 变频器的安装位置尽可能离电机近些!

如果现场安装条件不允许: 变频器的安装位置离电机在以上的距离以内
对于SINAMICS S120书本型, 可以3个输出电抗器串联最远到900米;
对于SINAMICS S120装机装柜型, 可以2个输出电抗器串联最远到787米.