回复:请教M430启动时A0501故障....(江湖救急!!!!!!)

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-25 09:08:07

3楼

132KW变频器带110KW电机,电流应该不会超过变频器的额定电流,可以尝试加大点过载系数P0640,MM430的默认是110%,加大到130看下。
上善若水

精华帖版主置评:A0501电流报警,对于此贴工况,确实可以提高P0640。