对于内置的制动单元,一定会有一个参数决定制动单元的开启电压阈值,这是毋庸置疑的。以MM440为例,他的参数P0210(电源电压)和另外一个参数P1540(好像是,没去看书确认),决定了内置制动单元的开启电压阈值。

对于外置的制动单元,像S120这样的情况,变频器只有一个参数P1240,决定用还是不用制动单元,就没有其他的参数了。而制动单元的开启电压阈值,由外置制动单元自己决定,这要看具体是什么制动单元。智能的产品由参数设置决定,模拟的产品由短路子或拨盘开关决定。详看其说明书。