大家好,在用电脑和840Dsl连接的时候,遇到点问题。在 找答案 提问了一下,但问题越来越多,所以在这边请大家给点建议。
但遇到的问题是:
在840Dsl中,当CP的地址为 192.168.215.1 时, 我们可以通过端口 X127 (电脑IP为自动设定),上传,下载,监看PLC。
但换到X120端口(电脑IP设为:192.168.214.250,掩码为:255.255.255.0),只可以上传硬件配置,程序到电脑,却不能下载和在线,一直显示:连接未建立,对方没反应。
于是我们把CP的地址换成:192.168.214.1, 结果通过X127和X120,都可以上传,下载,和在线。
1, 请问CP的地址是干什么用的?要和什么一致?
我们又在客户那看见了一个CP的地址为:192.168.0.1。 结果无论通过X127还是X120, 都只能上传到电脑,却 都不能 下载,在线。。。
2, 有朋友知道怎么解决这个问题吗?
3,我们把自己样机上的CP地址从192.168.214.1 改成了 192.168.0.1 (和客户的一样),但下载后,PLC直接停止了,请问这是什么问题?
谢谢。
十分感谢。