回复:电机绕组绝缘故障导致整流装置损坏

passwd

  • 帖子

    413
  • 精华

    6
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-01-27 22:05:00

0楼

我想是因为过电流时间大约为ms级(判断理由:换相片烧毁大约1/5,当时电机转速750rpm)而晶闸管脉冲间隔要比这个时间大好几倍,70无法在这个时间内做出限幅而关断晶闸管,所以只能造成快熔断,不只这样分析有无道理?