发布于 2013-11-27 00:45:43
6楼
嗯,看了“标准答案”。不过我不是特意这样用的。也没看到楼主提到那些问题。还是按照S7-200的方法使用,就没有问题。
因为本来在200中的USS_RPM之类参数读写也是有要求的;这就是REQ请求操作只是一个扫描周期。这个标准答案和原来是一个道理。(不过使用还是有一点技巧的。)
我注意的是DONE位的说明:
DONE位的复位是由另一个请求或下两个PZD的第二个复位。
所以,你可以等待DONE位的上升沿;撤销请求REQ;如果没有错误ERR;就读取有效参数值;DONE位的下降沿就可以释放;允许有其他的PKW参数读写操作。
总的说S7-1200的USS库程序要比S7-200好很多,如果用于监控,几乎用不到读参数。因为它有8/8PZD。使用起来已经非常方便了。
回头有时间可以写个详细的S7-1200USS使用。方便MM4/G120(USS)用户。
由于S7-1200V3.0有WEB服务,在iPad和智能手机上监视MM4x0完全可以做到。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?