使用一个PID,冷水进口阀V1保持一个经验开度不变,PID的输出控制热水阀V2的开度,其中PID的设定值为物料温度+2~3℃,过程值为冷热水混合后的温度T3。
PS:这个加热系统中的控制目标是什么?是出口物料的温度,还是保证冷热水混合后比物料进口温度高2~3℃呢?物料的流速是恒流还是有波动的?系统中是否可以考虑使用物料的流量作为PID修正参数呢?