回复:Win7系统装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9与S7-200PLC PC Adapter PPI通讯不上

wjmdtt

  • 帖子

    67
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-28 11:16:36

5楼

你系统WIN7是32位还是64位,STEP7 V5.5 是SP几版?

我遇到过你的问题:我将我的解决过程说下,希望对你有用:
我是WIN764,STEP7 V5.5 SP3 S7-200为 SP9 其它西门子软件跟你一样,使用的是德国原装:PC ADAPTER V1.3缆(USB接口),先安装的是STEP7 V5.5 然后是 WINCC等,最后装的是:200软件,与200通讯时也无法通讯,提示:端口占用或被其它程序使用。我查看及中止了一些进程无用。
没得办法删除所有西门子软件及进注册表清除西门子后,先装200 SP9编程软件做通讯试验正常(这说明下:64位与32位 PC ADAPTER适配器在PG/PC设置选项界面中是有区别,64位系统中没有“本地连接”,这个也好理解,在32位系统中,用PC ADAPTER缆虽有该选项,不过默认接口就是USB,因此64位算是优化掉)。然后接着装STEP7 V5.5 SP2 ,完成后再测试200无问题。至此步我创建了系统还原点,以备不正常时还原,然后再装STEP7 V5.5 SP3升级包,完成后测试200时提示:端口被占用或被其…………,反复重启效果一样,我想问题就出在STEP7 V5.5 SP3上,将系统还原至SP2 还原点后一切正常。后面就是装WINCC 等。全部装完所有软件运行正常。
看来升级至SP3后,PC ADAPTER被一直占用了,我也就没去找是那个程序占用了。