quote:以下是引用花开有时在2013-11-29 09:11:16的发言:
如果440变频器用在风机类的负载,控制方式选什么呢?如果选V/F控制的话,MM430的V/F和MM440的V/F在控制的时候有区别吗?

没有区别。我用440的变转矩负载特性选型并且用变转矩控制方式。而不是线性V/F控制风机。我用的风机一般就是轴流风机或者离心风机,是典型的变转矩负载特性的。

440的变转矩负载选型可以小一档变频器配风机。比如,15kW风机电机,用11kW变频器。前提条件:变转矩应用。P1300=2