回复:模拟量滤波是否需要等周期采样

流星fly

  • 帖子

    523
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2010-01-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-29 15:40:42

15楼

1.回复Automann老师:10L
您说得对。我看help太不仔细了,只看到图示中的死区,而没有关注上述文字中的平均值。
2.回复芳季老师:11L&12L
如果中断只改变一个值,的确没有影响。这里我只是在考虑中断对一串数据的更新,对主程序造成的“数据一致性”的影响。有些时候通信也是有这样的要求,比如profibus也提供了这样的功能。
3.回复winter938老师:13L
我感觉模拟量的采集周期同扫描周期差不多就行了。短板效应。
4.回复yanxiao斑竹:14L
您说得对。不过我开始考虑的是建立一个模拟量表格,放着最近一段时刻采样的数据,累加求平均。主程序是否来得及为每一次采样处理,关系不是太大。