quote:以下是引用周凯涛在2013-11-27 19:11:46的发言:
如果是GM150的变频器的话,因为有IGBT串联应用,CE间并联的600W的方形白色电阻是起静态时均应作用的,要是坏了的话有可能引起IGBT过压损坏或有源钳位电路误导通。


----- GM150是三电平NPC拓扑结构。因为有HV- IGBT串联,HV- IGBT开关管CE间并联的600W的方形白色电阻是起静态均压作用,完全可以理解。但是,HV- IGBT开关管CE间没有RC阻容吸收与放电电流限制,感觉有些欠缺。其他公司的中压变频器既有静态均压的电阻,又有RC阻容吸收的电阻。

有兴趣的朋友们,我们可以聊一聊。