发布于 2013-11-29 17:35:07
6楼
我们也怀疑电网电压波动引起跳停,因为网压部、干燥部整流是由两台变压器带的,同一时间出现故障的机率很小;两次跳停都是一样,因此怀疑是供电系统出现问题,只有在同一的情况下才能出现同一时间。但电网电压波动会造成其他电气设备的异常反应,其他设备包括西门子变频器也没有出现异常。在整流输出曲线图上没有出现电压有较大的波动 。
----- 网压部、干燥部整流是由两台变压器带的,是否由同一路电源供电呢?
如果由同一路电源供电,该电源电网是否还有其它大功率负载呢?
一分部为6脉波整流,其向电网连接点注入的谐波,考虑到了吗?
网压部、干燥部整流装置有进线断路器吗?断路器配有欠电压脱扣器吗?
如果电源电网有短时的电压下跌,框架式断路器的欠电压脱扣器将跳闸动作。