回复:S120 BLM整流单元跳停

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-29 17:35:07

6楼

我们也怀疑电网电压波动引起跳停,因为网压部、干燥部整流是由两台变压器带的,同一时间出现故障的机率很小;两次跳停都是一样,因此怀疑是供电系统出现问题,只有在同一的情况下才能出现同一时间。但电网电压波动会造成其他电气设备的异常反应,其他设备包括西门子变频器也没有出现异常。在整流输出曲线图上没有出现电压有较大的波动 。

----- 网压部、干燥部整流是由两台变压器带的,是否由同一路电源供电呢?
如果由同一路电源供电,该电源电网是否还有其它大功率负载呢?
一分部为6脉波整流,其向电网连接点注入的谐波,考虑到了吗?
网压部、干燥部整流装置有进线断路器吗?断路器配有欠电压脱扣器吗?
如果电源电网有短时的电压下跌,框架式断路器的欠电压脱扣器将跳闸动作。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8268条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。