你要读取MM4的电流,电压,转矩以及端子状态等等,根本不需要使用PKW字段。
PKW字段只是用于那些需要设置的参数:例如:设置一系列的P1082(最大频率)或P2000(标定值)等等。
你没有看见USS_DRV那些控制字和状态字?它可以支持8/8PZD。还不够?
S7-1200的USS库比200好用多了,200仅仅支持2/2PZD。