发布于 2013-11-30 11:07:51
29楼
VDC控制关闭以后,运行一个多星期,出现上升状态下报故障F7900,因为停机是只要PLC撤掉速度使能点,就直接抱闸,PLC人员认为是在为安全考虑。刚开始的时候也实验过,当时上升状态直接停机关抱闸电流为90A左右,电机37KW,因为并不是经常在减速区之外停车,所以没有什么太大影响。现在在上升状态下停机、抱闸,电机已经直接到限幅,105A,然后报故障F7900,电压被拉到很低,具体数值还要看波形。
----- S120 选择了外部抱闸功能p1215=3,激活Extended brake control扩展抱闸功能?
如果是这样, 那么就允许PLC的控制信号参与S120外部扩展抱闸的逻辑. 最终, 由S120 变频器的TM15/ TM31模块上的DO输出给抱闸继电器!
-----提升装置上升状态停机关抱闸的逻辑能否这么考虑:
PLC给OFF1正常停机命令, S120提升装置按OFF1斜坡减速. 当实际转速<20%~30%, S120外部扩展抱闸的逻辑再给出关闭抱闸. 这样一来, 电机轴既输出一定的转矩, 防止提升装置溜钩; 又可以避免抱闸的时候, 电机轴上的转矩过高造成F7900 (低速电机堵转故障).