是个日本的线性位移传感器,支持Profibus,牌子叫SANTEST,型号GYSE-P。用CPU315-2DP,传感器挂在CP342-5下面。从官网下载了GSD文件HW组态完毕,下载,怎么都连不上。官网的手册介绍好像要专门用叫PROFIBUS Master Simulator的软件做配置,这样的话还得有RS232转RS485的硬件支持。在此有两个问题想请教大家:
1。 有没有人用过类似的需要用专门的软件做配置的传感器,我以前见过的都是下载step7直接就能使,顶多用专门的工具设下MPI地址(如MTS的)。
2。如果排除是因为没有如问题1做额外配置而无法建立通信的话,还有哪些可能的原因?目前试过很多办法,查线查组态,暂时穷途末路了。。。像问题1那样做配置倒是暂时还没试,因为没有232-485的适配器
附传感器手册链接http://www.santest.co.jp/en/product/series/all_in_one/gyse-p_probe.php