发布于 2013-12-01 18:18:03
18楼
没有啊。网络内不超过10台变频器,我也不用300呀。
SINAMIC G/S系列都有 PN的CU呀。我都是驱动装置、PLC、HMI “单线”连接交换机或路由器(WiFi)。
甚至在路由器(或交换机)端口插满了的情况下,现场装置需要多接入一个LOGO! 0BA7。那就把它插在CU240-2PN空出来的网口上,就可以了。你可以在几十米外另外一台空出的网口的装置(PLC、驱动器..)插一个 AP(出差用的),输入WiFi密码,笔记本就无线连接到这个网络,就可以对挂在 变频器CU下面的LOGO!编程。当然也可以对网络内变频器监控、调试;PLC编程啦。
楼主是要想通过以太网和“过时”的ProfiBus连接,那就需要“中介”。
同理,你也可以在iPad(它只能WiFi)上监控MM4,但是你需要在S7-1200侧面添加485模块作为“中介”。
对于S7-200来说,添加一个以太网CM模块接入有点得不偿失。因为它是比较传统的PLC,不属于为PB、PN设计的PLC。和1200相比,这样配置,成本又高、风险也大、没有WEB服务、没有邮件服务。