回复:OPI需要组态吗?还有如何修改默认的NCK/PLC地址(在新更换NCK还没有建立通讯的前提下)?

仙道VS科比

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2012-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-02 11:16:53

1楼

已经修好了,和大家分享一下经验,我们这台机床是多工位组合机床,一个PCU配5个NCK,operator panel中是配置的地址分别是20、21、22、23、24、25,其中一个NCK故障(地址是22),更换后的NCK默认地址是13,所以NCK和PCU通讯不上,备份无法回装,后来把M:N修改成1:1,单独通讯上之后,再把NCK的地址改成22就可以了,然后再把1:1改成M:N就可以了。