回复:可不可以防止逆变颠覆?

TianDian

  • 帖子

    47
  • 精华

    9
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2011-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-02 18:21:01

26楼

半控元件的工作特性使得逆变颠覆不可避免的,咱们只能采取措施,将损失尽可能降低。
装置本身自带有欠压报警功能,而且可以通过参数匹配,可以做到很快的响应,但是装置所能做的只是封锁脉冲,要想关断晶闸管,还需要反向电压,这点装置就无能为力了,所以不能指望装置自己保护自己。
我的思路大体是在电网瞬间跌落,产生逆变颠覆后,尽可能快的分断进线。分断通常有两种方式,分断进线开关,快熔熔断。我更倾向于后一种方案,我总感觉一般的断路器响应时间太慢,当然有特殊的就另当别论了。而通过快熔的选定,可以将弧前时间限制很小,在晶闸管击穿前熔断快熔,从而起到保护装置的作用。
至于弧前时间限制在多小,我不敢定量的说,因为我也是沿袭着老一辈的经验选型。而且从晶闸管角度说,过流击穿说到底就是过热击穿,这样,晶闸管的击穿时间就跟你装置容量的大小,管子的散热方式,柜体的结构等都有关系。
关于这方面快熔的选型还请各位大侠不吝赐教。
世上有一种鸟没有脚,它只能一直的飞呀飞呀,飞累了就在风里睡觉,这种鸟一辈子只能下地一次,那就是死亡。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3840条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。