半控元件的工作特性使得逆变颠覆不可避免的,咱们只能采取措施,将损失尽可能降低。
装置本身自带有欠压报警功能,而且可以通过参数匹配,可以做到很快的响应,但是装置所能做的只是封锁脉冲,要想关断晶闸管,还需要反向电压,这点装置就无能为力了,所以不能指望装置自己保护自己。
我的思路大体是在电网瞬间跌落,产生逆变颠覆后,尽可能快的分断进线。分断通常有两种方式,分断进线开关,快熔熔断。我更倾向于后一种方案,我总感觉一般的断路器响应时间太慢,当然有特殊的就另当别论了。而通过快熔的选定,可以将弧前时间限制很小,在晶闸管击穿前熔断快熔,从而起到保护装置的作用。
至于弧前时间限制在多小,我不敢定量的说,因为我也是沿袭着老一辈的经验选型。而且从晶闸管角度说,过流击穿说到底就是过热击穿,这样,晶闸管的击穿时间就跟你装置容量的大小,管子的散热方式,柜体的结构等都有关系。
关于这方面快熔的选型还请各位大侠不吝赐教。